mony81.
User deleted
Ciao, sono in zona cliamtica F con gradi giorno 3.290.Sto ristrutturando una casolare su due piani di 170 mq (Circa volume 330 m3).
Metterò infissi Internorm in alluminio con tripla camera.
Cappotto isolante in lana di roccia da 18 cm sul tetto e cappotto da 10cm di ESP.
Riscaldamento a pavimento con scalda salviette in bagno al piano terra e al primo piano radiatori a basse temperature con scalda salviette in bagno perche non abbiamo la possibilita di mettere riscaldamento a pavimento.
Abbiamo mille dubbi sul tipo di riscaldamento da installare. Vorremmo essere indipendenti da petrolati vari.
Stiamo valutando l'installazione della caldaia a legna con pdc per acs.
Sapreste darmi qualche suggerimento o qualche spunto di rilessione in più?
Vi ringrazio
Monica. -
.
È una casa di vacanza o di residenza?
Dovresti consultare un termotecnico per calcolare l'isolamento e la necessità di riscaldamento conseguente
Io metterei un cappotto più spesso. -
.
In zona E, 2200 e rotti gradi giorno, ho messo 12 cm di EPS grigio, e, per quanto soddisfatto dei risultati raggiunti, se tornassi indietro ne metterei di più... . -
mony81.
User deleted
E una casa di residenza ed la relazione del termotecnico la ho.
ci e stato detto che con un isolante di 10cm bastava.spero sia veritiera la cosa.
il dubbio rimane il come riscaldarla. -
.
l'unità di misura "basta" la dice lunga su tanti tecnici che ci sono in giro... basta per fare cosa?
Basta per arrivare in passiva? dubito...
Io abbonderei, se non hai limiti strutturali abbonda che il costo non cambia.. cambiano i costi degli impianti..
A casa sto puntando a mettere 30cm di cappotto per togliere del tutto il riscaldamento (a pavimento).. -
bellerofonte_chimera.
User deleted
l'unità di misura "basta" la dice lunga su tanti tecnici che ci sono in giro... basta per fare cosa?
Basta per arrivare in passiva? dubito...
A rientrare nella normativa. -
.
ahhhhhhhhhhhhhh beh...se parliamo di normativa basta mettere anche serramenti in alluminio con doppio vetro e taglio termico . -
mony81.
User deleted
Alcuni dati del termotecnico
Volume lordo:570 mc
volume netto:330 mc
superficie lorda: 175 mq
superficie netta calpestabile: 125 mq
Capacità Termica: 26 370.85 kJ/K
Ventilazione meccanica: assente
Consumo TOTALE di ACS:63.50 m3
Salto termico ACS :25.00 °C
Fabbisogno di Energia Termica per ACS :1 844.54 kWh
Fabbisogno di Energia Termica per ACS (periodo invernale) :1 010.70 kWh
Fabbisogno di Energia Termica per ACS (periodo estivo): 833.83 kWh
secondo voi una caldaia a legna, o pellet? Puo andare bene?
che marche?????????. -
.
Caldaia a legna la devi caricare tutti i giorni, a pellet ci sono sistemi che pescano e per un po' sono autonome, a pompa di calore sono piu comode.
Se facessi un cappotto di 20 cm spenderesti meno a riscaldare.
Se mettessi una ventilazione meccanica controllata avresti l'aria sempre nuova in casa.. -
mony81.
User deleted
Ma la pdc in zona climatica f come si comporta in pieno inverno??? . -
cosmic.
User deleted
Alcuni dati del termotecnico
Volume lordo:570 mc
volume netto:330 mc
superficie lorda: 175 mq
superficie netta calpestabile: 125 mq
Capacità Termica: 26 370.85 kJ/K
Ventilazione meccanica: assente
Consumo TOTALE di ACS:63.50 m3
Salto termico ACS :25.00 °C
Fabbisogno di Energia Termica per ACS :1 844.54 kWh
Fabbisogno di Energia Termica per ACS (periodo invernale) :1 010.70 kWh
Fabbisogno di Energia Termica per ACS (periodo estivo): 833.83 kWh
secondo voi una caldaia a legna, o pellet? Puo andare bene?
che marche?????????
Manca il dato più importante, IL FABBISOGNO PER RISCALDAMENTO.... -
mony81.
User deleted
Fabbisogno Totale annuo 6010.85 . -
cosmic.
User deleted
Totale per riscaldamento?... o totale compreso di ACS?.... -
mony81.
User deleted
Fabbisogno x riscaldamento . -
cosmic.
User deleted
Ma la pdc in zona climatica f come si comporta in pieno inverno???
6010/125=48,08 kWh/mq anno
Se i dati sono corretti, la tua ristrutturazione risulterà essere in alta classe B (quasi C, sopra i 50 kWh/mq anno) quindi in zona climatica F con 3290 GG la pompa di calore non va neanche presa in considerazione.
Anche se isolassi maggiormente, la PDC in un clima come il tuo avrebbe comunque COP (rendimenti) bassissimi!
Altitudine? in che regione è l'immobile?
Edited by cosmic - 24/5/2015, 15:48.