    Buonasera,
    Vi volevo chiedere se era possibile spegne la pompa di circolazione del riscaldamento?
    In in automatico in alcune occasioni si spegne completamente mentre in altre rimane accesa senza che a mio avviso ve ne sia la necessità.
    In particolare, se sapete indicarmi su quali parametri agire per spegnere la pompa sempe se possibile quando di notte l'impianto è spento ovvero è in riduzione senza dover spegnere tutto?
    La mia è una HPSU Compact 508
    Da 8kw
    Grazie
  2. .
    CITAZIONE (EmilianoM @ 4/2/2015, 13:33) 
    CITAZIONE (Mattia675 @ 4/2/2015, 13:27) 
    No ho sia il solare termico, Solar V26 di Rotex che il fv :cry:
    Sbaglio enorme a mio avviso.

    Hai solare termico e fotovoltaico. Con pompa di calore.
    Doppione inutile.

    Touche :sorry.gif:
  3. .
    CITAZIONE (EmilianoM @ 4/2/2015, 13:15) 
    CITAZIONE (Mattia675 @ 4/2/2015, 13:08) 
    4kw di fv, non so se sia grande o piccolo.
    Mediamente la produzione di acs impiega un carico da 2.5kw per il tempo necessario a colmare il gap.
    In estate per esempio il solare termico porta l'accumulo a 75/80° tranquillamente che mi permette di avere acs fino al giorno successivo.
    "Speravo" che la pdc riuscisse a fare altrettanto, andando in autoconsumo + o -.
    Ma l'accumulo a 55° non basta per il normale utilizzo più i cicli di defrost dell'unità esterna.

    E' grande o piccolo in relazione ai tuoi consumi.

    Quanto hai prodotto in 1 anno ? Quanto hai immesso in rete ? Quanto hai prelevato dalla rete ?

    Con la resistenza, come da documentazione postata, puoi arrivare ad 80 gradi C.

    Occhio che la potenza di picco assorbito aumenta del valore della resistenza => che resistenza hai ? Occhio che potresti eccedere la produzione del fotovoltaico.

    Comunque hai un fotovoltaico non un solare termico.
    Personalmente l'estate scorsa una ricarica a 46/48 gradi C era ampiamente sufficiente per una giornata per 4 persone.

    Per fare quanto hai in mente io seguirei invece un approccio tipo questo:

    Integrazione PdC (HPSU Compact) con Fotovoltaico (Elios4You)

    No ho sia il solare termico, Solar V26 di Rotex che il fv :cry:
    Sbaglio enorme a mio avviso.
    La R è da 3kw.
    Il fv ha prodotto 5.018Mw in 12mesi scarsi.
    Iconsumi domestici sono di circa 1.2/1.3Mwh anno, per esprimere tutti i dati in Mw.
    Non posso azionare la R in quanto pdc in produzione acs+R (tot 5.5kwh ×60min)andrebbe a superare l'autoconsumo e anche allo stacco della corrente.
  4. .
    CITAZIONE (EmilianoM @ 4/2/2015, 12:21) 
    CITAZIONE (serigor @ 4/2/2015, 10:34) 
    devi avere un impianto FV grosso per avere la convenienza nell'accendere la BUH

    Aveva esordito dicendo di avercelo grosso, quindi e' convinto di accenderla.
    Ogni uomo pensa di averlo più lungo degli altri il fotovoltaico ;)

    4kw di fv, non so se sia grande o piccolo.
    Mediamente la produzione di acs impiega un carico da 2.5kw per il tempo necessario a colmare il gap.
    In estate per esempio il solare termico porta l'accumulo a 75/80° tranquillamente che mi permette di avere acs fino al giorno successivo.
    "Speravo" che la pdc riuscisse a fare altrettanto, andando in autoconsumo + o -.
    Ma l'accumulo a 55° non basta per il normale utilizzo più i cicli di defrost dell'unità esterna.
  5. .
    CITAZIONE (irisplus @ 4/2/2015, 10:42) 
    CITAZIONE (Mattia675 @ 4/2/2015, 10:17) 
    Confermo resistenza spenta.
    Grazie

    Mattia, segui l'esempio degli altri 4 dati in firma non sarebbero male

    Ci siamo quasi! a breve collegherò la mia piccola .... l'unica per il momento con i suoi 4 kw :D ... speriamo di continuare a sorridere.
    Credo sia interessante, come caso, visto che nel forum si parla sostanzialmente sempre della 6 e della 8 .. le più installate

    Se non finisce in mezzo ai campi prima, la pdc, a breve provvedo.
  6. .
    Confermo resistenza spenta.
    Grazie
  7. .
    Buongiorno,

    Sono alcuni giorni che provo ad alzare la temperatura dell'acqua al interno della mia hpsu 508 da 8kw, soprattutto quando ho il fv che produce molto e non ho altri carichi.
    Pur avendo portato la temperatura limite del accumolo a 70°, pur avendo aumento il tempo di produzione ed eliminato il tempo fra un ciclo e l' altro non riesco a portarla a + di 55°.
    Normalmente è a 42°.
    Mi secca non consumare quei kw.
    Sapete aiutarmi?

    P.S. siamo a febbraio e a dispetto di molti il contatore da 3kw regge :rolleyes:
  8. .
    Sì acs sulle 24h come pure il riscaldamento sempre sulle 24h.
    Per disattivare le resistenza cosa devo fare?
  9. .
    BuonGiorno

    anche la pia pdc compact 508 da 8kw effettua cicli di defrost ogni 30min circa fino alle 10 del mattino.
    Questo scaricando il serbatoio dell'acs e mandando acqua calda al radiatore esterno, questa cosa non mi sembra risolvibile o sbaglio?
    Ultimamente vedo che non solo preleva acs ma accende pure la resistenza, che mi sembra un consumo energetico enorme:
    è possibile usare solo la resitenza elettrica e salvaguardare l'acs oppure fare il contrario usare l'acs ma non la resistenza?

    t mandata 26.4° t esterna oggi 24/12/14 6° unidità 96%
  10. .
    CITAZIONE (irisplus @ 10/12/2014, 18:38) 
    allora rimani a rischio con contatore da 3 kw.
    Non sono i 10 kwh prodotti che devi guardare...

    Ieri ho prelevato 26kw dal contatore+ 10kw prodotti dal fv.
    Se ho necessità, passo serenamente al 4.5kw con la D1,ma penso più per il superamento dei 2700kwh/anno che per la tensione massima
  11. .
    CITAZIONE (irisplus @ 10/12/2014, 18:19) 
    i 2/3° che hai citato mi avevano fatto pensare ad un inv non molto isolato.
    Senza induzione forse forse ce la puoi fare ma sei sempre a rischio, quando il fv produce poco o niente.
    Metti che con 10 qualcosa fai anche in cod. di soleggiamento critico
    Quanti mq. di abitazione hai ? credo molti vedendo i kw che hai installato sul tetto, come isolamento tetto come sei messo ? serramenti ? impianto di riscaldamento a bassa temperatura ?
    Guardando solo la stratigrafia dei muri ... secondo me, su due piedi, hai azzardato con una 8 kw.

    Che cosa usavi prima ? caldaia a metano, gpl ?

    I kw del fv sono 4.
    10kw erano quelli prodotti ieri dal fv in tutta la giornata.
    Sono 150mq e 400m3 lordi circa.
    Impianto radiante a pavimento, infissi nuovi (8mesi) con U=1.1.
    Sopra ho un altro apartamento in fase di ristrutturazione tutto aperto.
    Tu pensa che il termotecnico parlava di 11kw....
    Prima faticano fisocamente: camino ventilato + stufa a Pellet da 11kw ma non avevo l'ansia da prestazione per il cop <_<
  12. .
    Tu non sai quanti "accidenti" volano :mad3.gif:
  13. .
    CITAZIONE (irisplus @ 10/12/2014, 17:24) 
    CITAZIONE (Mattia675 @ 3/11/2014, 18:50) 
    Buonasera
    Sono un possessore di pompa Rotex HPSU 508 compact da 8kw.
    Da venerdì 31/10 ho acceso la pompa in Automatico 1.
    Al momento i miei 3kw+ FV sembra riuscire a soddisfare le utenze.
    Vi ringrazio per avermi fornito un buon punto di partenza per impostare la pdc.

    Grazie per l'impegno

    ehhhhh.. eri partito troppo positivo ;)
    Hai qualche dato in più sulla casa ? per capire che tipo di involucro hai

    CITAZIONE (EmilianoM @ 10/12/2014, 17:17) 
    CITAZIONE (Mattia675 @ 10/12/2014, 17:12) 
    ha fatto ACS per ben 3 volte senza apparente motivo (nessun prelievo) ovvero ha scaricato l'accumulo da 500L da 43°a 38° per ben 3 volte in 10h dalle 22 alle 8 del mattino.

    In quell'orario riscaldamento acceso ? Unita' esterna funzionante ?

    ad occhio riscaldamento funzionante e con conseguenti defrost, che ti abbassano ogni volta di 5° la t dell'accumulo

    Zona climatica E 2335gg
    La stratigrafia è tramezza da 8cm+6cm eps+30 cm di mattoni misti a pietre. In futuro, terminati i lavori, farò il cappotto esterno da 10cm.

    Ad oggi i 3kw+fv bastano, ho già rinviato il passaggio ai 4.5kw, poi in base al clima è agli inconvenienti valuto.
    Al momento molto "terrorismo"quando parte l'acs che sulla mia 8kw arriva a punte di 3.7kw senza resistenza, ma mai staccata la corrente.
  14. .
    CITAZIONE (EmilianoM @ 10/12/2014, 17:17) 
    CITAZIONE (Mattia675 @ 10/12/2014, 17:12) 
    ha fatto ACS per ben 3 volte senza apparente motivo (nessun prelievo) ovvero ha scaricato l'accumulo da 500L da 43°a 38° per ben 3 volte in 10h dalle 22 alle 8 del mattino.

    In quell'orario riscaldamento acceso ? Unita' esterna funzionante ?

    "Normalme" perdo 2/3°( gradi non decimi)per notte l'accumolo e' in casa a 20-21° programma automatico 1 e può andare sempre, le 3 fasce coprono 22h anche se le T impostate sono diverse.
    L'unità esterna segue fedele i 2° di sped che imposto.
  15. .
    Ciao,
    Qui, a Verona, ieri ha rinfrescato parecchio.
    La cosa "scandalosa", oltre ai 26kw+fv(10kw), ha fatto ACS per ben 3 volte senza apparente motivo (nessun prelievo) ovvero ha scaricato l'accumulo da 500L da 43°a 38° per ben 3 volte in 10h dalle 22 alle 8 del mattino.
    Vi sembra normale?
    Di giorno che i prelievi di ACS ci sono mai fatto ACS senza motivo sempre consumi consoni.

    Ormai ho qui il tecnico Rotex tutti i venerdì ed onestamente, anche se dimostra impegno,si ostina a cambiare schede e valvole (la 3 vie)ma
    non sembra venirne a capo.
17 replies since 3/11/2014
.