    CITAZIONE (frizzo_ @ 8/9/2013, 17:55) 
    .... come da titolo il mio problema riguarda la formazione di condensa e conseguentemente muffa su tutte le pareti perimetrali del mio appartamento esposte verso l'esterno....

    Se puoi metti una VMC.
    Io ero nelle tue stesse condizioni, disperato!
    Messo VMC, niente più muffa, condensa sui vetri, umidità dietro l'armadio e dentro
    Non devi più aprire le finestre per cambiare aria, non ne senti la necessità .....
  2. .
    CITAZIONE (alby1982 @ 14/10/2013, 21:20) 
    Giusto per curiosità, qualcuno di voi saprebbe consigliarmi un buon plc "da domotica"? Io ero ispirato dallo Zelio.

    se vuoi iniziare partendo da zero, meglio il Millenium 3 Crouzet, + memoria, + funzioni.
    la versione con 16 ingressi (di cui 6 analogici) e 10 uscite rele è sui 200Euro. (espandibile fino a 30+20)

    CITAZIONE (alby1982 @ 14/10/2013, 23:01) 
    ... infatti è proprio sull'uso delle analogiche che l'arduino si dimostra assai conveniente. Chissà se posso creare un sistema misto...

    in teoria è possibile sul Millenium, tramite seriale, scambiare dati con altri dispositivi, devi prima aver chiaro cosa vuoi fare.
  3. .
    Approfitto della discussione, anch'io sono orientato su poroton da 30 e EPS grigio da 16.
    Ho un dubbio in merito alla posizione dei pilastri da 25 per arrivare ai 30 del poroton.
    Meglio tavella da 5 interna come suggerito da big79, oppure tenerli a filo interno e mettere ulteriori 5cm di EPS tra pilastro e cappotto?
  4. .
    CITAZIONE (lomantia @ 13/2/2013, 09:38)
    quando non c'è piu fiamma , funzionano

    --- pompe acqua sempre
    --- ventilatore sempre.

    Ora chiedo : il ventilatore sempre ( anche quando non c'è fiamma ) non da fastidio per rumore ? SI puo escludere ? Se si come ?

    Strano, nella mia il ventilatore si accende qualche secondo prima del bruciatore e si spegne qualche secondo dopo.

    CITAZIONE (Fringui75 @ 13/2/2013, 10:19)
    Mi ha cambiato il parametro 20 se non ricordo male, che regola la potenza di partenza, solitamente al massimo, ora la caldaia parte molto più dolcemente, diminuisce l'on/off in caso di basse temperature e lima ancora di poco i consumi ;)

    Il parametro dovrebbe essere "SP", ho provato anch'io a diminuirlo al 50% e va meglio.
    Non ho osato meno perche nel manuale scrivono:
    "I parametri 2 - 10 - HP - SP - LP - MM - 23 - 24 devono essere modificati, da personale professionalmente qualificato, solo se strettamente necessario. Il costruttore declina ogni responsabilità in caso di impostazioni errate dei parametri."

    Sai a quanto lo hanno impostato?
  5. .
    CITAZIONE (albiocampa @ 3/2/2013, 23:54) 
    Posso provare a vedere se la valvola è solo bloccata? C'entra qualcosa quella levetta sulla valvola, dovrebbe muoversi se la regolazione funziona? È sempre ferma sul medesimo punto...

    Può essere, nel manuale leggo:

    "VALVOLA MISCELATRICE TRE VIE
    Se dopo un lungo periodo di inattività la valvola
    miscelatrice fosse bloccata è necessario agire manualmente
    sulla levetta posta sul motore in modo da
    sbloccare l’otturatore della valvola stessa."

    Non so dirti altro, nel dubbio chiama l'assistenza, non penso ti lasceranno al freddo.
  6. .
    Da quello che scrivi sembra proprio un problema alla valvola miscelatrice o alla scheda elettronica di controllo.

    Dal manuale d'uso: "... è gestito dal software di caldaia che viene interfacciato con CONNECT AT/BT, tramite scheda elettronica di gestione in dotazione e da installare in caldaia.Una volta installato oltre alla curva climatica di caldaia (alta temperatura) è possibile scegliere una seconda curva climatica per gestire la zona miscelata. Qualora la zona ad alta temperatura non fosse in richiesta, la caldaia abbinata al CONNECT AT/BT, produce direttamente la bassa temperatura (in funzione della curva climatica) senza ricorrere alla valvola miscelatrice".

    Prima ha sempre funzionato correttamente?
  7. .
    CITAZIONE (lomantia @ 10/12/2012, 19:11) 
    Tieni conto che i termostati sono a 30 gradi. Li ho messi perché sono fuori x lavoro anche 2 settimane e metto 12 gradi.

    Hai un sistema di regolazione (termostati + termovalvole) poco adatto a un impianto a pavimento,
    non aggiungo altro, ti ha già risposto in modo chiaro fringui.
    Non vedo cosa puoi ottimizzare sulla caldaia con i circuiti AT e BT gestiti in questo modo.
    Per utilizzare la regolazione climatica della caldaia, puoi pensare di lavorare solo in bassa temperatura, ma devi rinunciare ai termosifoni in bagno.
  8. .
    Le foto sono una conferma. Per il pavimento c'è una miscelatrice termostatica a punto fisso.
    La regolazione climatica della caldaia lavora solo sull'alta temperatura (termosifoni).
    Ma tutte quelle valvole sono comandate da termostati ambiente?
  9. .
    Mi sembra di capire che hai una valvola miscelatrice termostatica a punto fisso. Posta una foto per conferma.
    Se fosse cosi, non hai nessuna regolazione sul pavimento! Solo manuale.
    La caldaia regola la temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna e della curva impostata.
    Per utilizzare la regolazione climatica per il pavimento dovresti togliere la miscelatrice rinunciando ai termosifoni in bagno.
    Ma chi ti ha fatto l'impianto cosa dice?
    La mia caldaia non è HE, non ha il parametro 94, ho la pompa sulla seconda velocità e per sentirla devo appoggiare l'orecchio sopra.
    Strano che la pompa a velocità variabile della HE sia così rumorosa.
  10. .
    Per consigliarti delle modifiche devo aver chiaro qualè lo scopo. Privilegiare il comfort o i consumi?
    Quelle temperature in casa ti vanno bene? 5 mc di gas al giorno in questo periodo per 110 mq al nord non sono tanti.

    Ho riletto i tuoi post, dici di avere impostato sulla caldaia una curva a 7,5.
    Se la sonda è collegata, verifica il parametro 44 deve essere impostato a 1 "termoregolazione attivata" (lo puoi verificare anche premendo il tasto INFO, si visualizza la temperatura esterna).
    La termoregolazione della caldaia agisce solo sulla mandata diretta e quindi solo sui termosifoni nei bagni.

    Prima di intervenire sui parametri è importante anche capire come avviene la regolazione sulla valvola miscelatrice.
    E' collegata alla centralina della caldaia? C'è un'altra sonda esterna? Ha una temperatura di mandata fissa?
    Dici di avere impostato 24°C, ma dove?
  11. .
    Con i parametri 21 e 22 si impostano i limiti minimo e massimo della temperatura del riscaldamento (es. x pavimento 20-45)
    La regolazione della sonda esterna lavorerà entro questo campo (es. se dovesse calcolare 50°C si limiterà a 45).
    Se 20 è troppo basso poi aumentare il minimo.
    Per lo scostamento dal set point durante il funzionamento i parametri sono 25 e 26. Di default sono 6 e 6, alti per una alimentazione a pavimento diretta, ma con la miscelatrice possono andare bene (es. con set point 30 il bruciatore stacca a 30+6 e riattacca a 30-6)
    Ripeto, con valori più bassi riduci lo scostamento ma aumenti le accensioni.

    Qui i parametri hanno una descrizione più comprensibile
    www.punctualserv.ro/Documentatii/Be...1A-ABxxrev2.pdf

    P.S. ma la regolazione sulla valvola miscelatrice chi la fa?
  12. .
    I termosifoni non scaldano con 23-24°C, servono minimo 10°C in più.
    I parametri per ridurre i limiti superiore e inferiore del set temperatura sono il 25 e 26, come già scritto nel post.
    Diminuendoli "in teoria" riduci lo scostamento, ma aumenti il numero di accensioni.
    Dico "in teoria" perchè la caldaia parte con il 75% della potenza e potrebbe superare lo stesso i limiti impostati prima di passare alla potenza minima (che è comunque alta).
    Non ho capito perchè vuoi ridurre lo scostamento, io lo aumenterei.
    Vuoi forse togliere la valvola miscelatrice?
  13. .
    Dal manuale sembra che il parametro "lenta accensione" sia la potenza di accensione, che è un pò più bassa della massima.
    Del tempo di spegnimento forzato prima di una nuova accensione non c'è nessun accenno, probabilmente è fisso a 3 minuti.
    C'è però una considerazione da fare, se sono sempre 3 minuti precisi, significa che entro questo tempo ci sono gia le condizioni di temperatura minima per ripartire e questo è strano.
    Ti do la mia interpretazione:
    La caldaia parte con una potenza che è quasi la massima, potenza che mantiene per un tempo di accensione.
    Se durante questo tempo raggiunge la temperatura impostata dalla climatica, il bruciatore si spegne, potrebbe essere dopo pochi secondi. Non riesce a portare in temperatura tutta l'acqua in circolo.
    Questo spiega perchè ti trovi con una temperatura più bassa (25°C) rispetto a quella impostata (30°C)

    Diminuendo la potenza di accensione (indicata come giri ventilatore) potresti ottenere un miglioramento.
    Se la caldaia riesce a superare il tempo di accensione senza spegnersi subito, passerà alla potenza minima riuscendo a scaldare tutta l'acqua in circolo. Il tempo di raffreddamento dell'acqua per una nuova ripartenza, dovrebbe essere molto più alto di 3 minuti.

    Prima di modificare il parametro "lenta accensione" ti consiglio di sentire il tecnico della manutenzione, se le caldaie le fanno partire a pontenza alta, ci sarà un motivo
  14. .
    Ti ho consigliato quei parametri perchè anch'io ho una Beretta, ma un altro modello.
    Ho controllato il manuale della Ciao Green.
    Brutte notizie, i parametri che ti ho indicato, su questo modello non ci sono.
  15. .
    Non mi sembra rientrino tra questi.
    Ma la caldaia ha solo questi parametri?