quindi i 35°C dell'aria in uscita che ipotizzavo io all'inizio del post sono troppi per un riscaldamento ad aria ? . -
.
I 35° ti seccherebbero ulteriormente l'aria e dovresti avere l'acqua molto calda e quindi uno spreco. Ovviamente dobbiamo parlare di case isolate per avere questi dati. La mia è una "B" alta e con queste temperature ho passato l'inverno scorso. . -
.
Ha scritto che l'acqua è a 35°, l'aria non è alla T dell'acqua... . -
.
per B alta intendi 40 kwh mq anno o giù di lì ? . -
.
e quindi torniamo ai calcoli "spannometrici" che avevo fatto inizialmente
su una casa da 600 mc 0,34 x 5 (salto termico) x 600 = 1020 W quindi con 2 ricambi ora si immettono circa 2 kW
se fosse il motore di una vmc media da 300 mc/h hai voglia a far girare ...... -
.CITAZIONE (margiop @ 19/6/2015, 15:31)per B alta intendi 40 kwh mq anno o giù di lì ?
Non ho il dato sottomano (sono passati degli anni) ma mi sembra verso i 50 (prima era una E abbondante)CITAZIONE (Dam73 @ 19/6/2015, 17:11)e quindi torniamo ai calcoli "spannometrici" che avevo fatto inizialmente
su una casa da 600 mc 0,34 x 5 (salto termico) x 600 = 1020 W quindi con 2 ricambi ora si immettono circa 2 kW
se fosse il motore di una vmc media da 300 mc/h hai voglia a far girare .....
Se vuoi trattare l'aria devi avere almeno 1,5/2 volumi ora. -
.
Molto comodo il ricircolo per trattare l'aria... si ha un notevole risparmio dato dalla non perdita con il ricambio esterno fisso . -
.
Indispensabile in trattamento . -
.
Quello che volevo dire è che una casa in classe A con un volume 600 mc e una potenza richiesta di 3,5 kW anche 2 ricambio ora non colmerebbero la richiesta, o mi sbaglio?. -
dondavi.
User deleted
3,5 è il picco... non lo usi quasi mai il picco. Se la casa ha un minimo di massa tiene botta e smorza i picchi . -
.
allora, guardando i dati di una stazione meteo a circa 15 km da casa mia, dal 2002 ad oggi, la temperatura media da novembre ad aprile compresi varia tra 6,6 e 7,1 °C su questi 13 anni. Inoltre le giornate con temperatura media minore o uguale a zero sono circa 14 gg all'anno. Purtoppo ho verificato solo le temperature medie, dovrei impegnare un pò di tempo per verificare per quante ore continuative al giorno la temperatura è sotto lo zero. Se 3,5 è il picco calcolato a -5°C, da 0°C a -5°C c'è comunque una richiesta non bassa ! . -
dondavi.
User deleted
si ma consideriamo che una casa fatta come si deve in 24 ore ti perde 1 grado, certo a reintegrarlo non è facile con un generatore piccolo ma io non mi porrei il problema del picco.
calcola 0 gradi per i conti, al max rubi il phon alla moglie un paio di ore all'anno per scaldare casa...
oppure imposti la macchina che sotto x di t interne se non ce la fa aumenti la t di mandata dell'acqua, magari i consumi aumentano ma per due giorni all'anno io non mi preoccuperei tanto. -
.
Io a dam l ho detto da tempo di dare un occhio all involucro prima di pensare al sistema anche e sopratutto in caso di voler un impianto ad aria.
Dondavi poi ha centrato il punto, aumenti la temperatura per restare dentro certi volumi, é più sconfortevole il freddo che una mandata più calda..... -
.
Hai ragione, ma la mia era anche una curiosità per abitazioni con potenze richieste e consumi, un po più alti della mia.
nei prossimi tre anni il settore termotecnico credo dovrà evolversi in funzione dei nuovi limiti di consumo che saranno imposti. -
.
Secondo me già ci siamo....casa ma non é tirata ma ha 19w a mq alla t di progetto....per cade da 150 mq significano neanche 3 kW.... .